鹅官体育 > 体育问答 > 自行车库排风排烟合用多久

自行车库排风排烟合用多久

作者:佚名更新时间:2025-03-18 16:58:04浏览量:10135人看过

地下车库防排烟设计中要求排烟风机能在280℃条件下连续运行30分钟,为 。30分钟也是从日本来的,主要为满足火场人员的疏散。280℃这个温度是根据日本的数据定的,四川消防科学研究所对这个温度进行了多次试验,证明280℃是一个并不高的温度,多数排烟防火阀能够满足要求。自然防排烟系统:防烟楼梯间。

自行车库排风排烟合用多久

1、消防排烟风机可以持续工作多少时间。只要消防专用电没断、只要消防排烟风机的风机没烧坏、只要消防自动控制系统没有复位,消防排烟风机可以持续工作数年的时间。

2、小区地下车库通风的规定。 地下车库通风系统排风量不小于6次/h 地下车库通风系统送风量不小于5次/h 地下车库通风系统排烟量按6次/h 地下车库通风系统补风量不小于排烟量的50% 地下车库面积超过2000m2时通风系统应设置机械排烟。

3、自行车库平时只是排风机运行,那第二条的第二排又为何说排烟量1小时6次。第二行末“平时排风机运行;(注意分号‘;’)火灾时排烟。”,说得很清楚嘛!平时没有排烟量,6次/小时的是排烟量,4次/小时的是排风量。

自行车库排风排烟合用多久-第1张

4、如图自行车库排烟和自行车库排风,它们风管在上面为什么合用变成一个。这个是有可能的,即两个系统共用的风管。其实它可以更简单一些,即采用双速风机,平时排风、事故时排烟,当然,风机、风管和部件首先要满足排烟的要求。对这样的问题你可以向设计院答疑的,当然也可以关注我(谢谢)。

5、地下停车场消防排烟机排烟量不小于多少米每秒。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3=6000立相等,即安装一台36000立/h的风机符合要求。还要注意保证280℃时能连续工作30min,采用金属排烟管道时风速。

自行车库排风排烟合用多久

1、地下车库排烟风机换气次数指指的是什么。地下车库排烟风机换气次数指指的是:每天需要定时开启通风换气的次数。为节约能源地下车库排烟风机不可能24小时连续工作,所以,就需要每天需要定时开启通风换气。

自行车库排风排烟合用多久-第2张

2、如图自省车库排烟和自行车库排风,它们风管在下面为什么合用变成一个。2,排烟风管上不需要消声器(或者见3);3,这段风管是两个风管上下重合的可能性存在(但标高也是冲突的,-1.10和-1.30),而且消声器位于排风管上,同时也解释了下侧风管接出角度的问题。但排烟管右端仍需要有。

3、消防防排烟一小时换几次气? 地下水泵房、设备用房设有机械排风系统,换气次数为5~6次 地下车库设有机械排风系统、排烟系统,换气次数为 6次 厨房排风量换气次数:中餐厨房,40~60次;西餐厨房,30~40次;职工餐厅厨房25~35次。

自行车库排风排烟合用多久-第3张

4、车库的机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用,怎么理解。采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。8.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。

本文链接:https://www.engguan.cn/wenda/64196.html
版权声明:本网站为非赢利网站,作品与素材版权均归作者所有,如内容侵权与违规请发邮件联系,我们将在三个工作日内予以改正,请发送到 zhazhatiyu#qq.com(#换成@)。